    Stefan B

    Hej Jag bor i Göteborg.
    Min anläggning installerades i maj 2005 och är en IVT 11 kva och huset på ca 300 kvm uppvärmt utrymme. Fram till nu 13 mars har
    tillskottet gått in med 150 timmar.
    Huset är byggt 1966 och inte speciellt isolerat sedan dess.
    Oljeförbrukningen var tidigare en normal vinter ca 5 cbm.
    Inkommande temp är när det är -10 c
    ca +1.3 gr. Men är det denna siffra som är intressant ? Om pumpen står still och vilar så visar inkommande temp ca +3 gr C men efter ca 1 timmes körning så är den nere i +1.3 gr. Är det normalt ? Klart jag fattar att den utgående tempen som kompressorn kramar ut skall vara 3 grader.
    Detta måste väl i rimlighets skull
    kyla ner det omgivande hålet.
    Är det inte lite lätt att du ger fel råd till folk och varnar för frysning ?

    #8559 Svar

    Anders Nelson

    Då du har en nyinstallerad vp får du räkna med att din temp på ingående köldbärare kommer att sjunka ytterligare 1-2 grader pga att omgivande berg skall stabilisera sig temperaturmässigt.
    Att du får högre temperatur då värmepumpen har stått still är rätt då värmen från omgivningen strömmar mot borrhålet som har den lägsta temperaturen just då.
    Får vi lika kalla vintrar de 2 närmaste åren så tror jag även att din anläggning får minusgrader på inkommande köldbärare.