Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #8805 Svar

    Leif

    Fick ett akut problem med min vatten anläggning. Inget tryck.. Försvann helt plötsligt. Kommer "bra" tryck, tycker jag ur luftskruven när jag öppnar den. Inget luft. Det är en hyfsat grundfos pump. Kan det vara skit i ejektorn ??

    #8806 Svar

    Leif

    Provade att försöka chocka ejektorn med att öppna och stänga ventilen mellan pump och tank. Efter otalig försök kom trycket upp till normala värden. ( 6 bar). Det är 10 år sedan vi hadde upp ejektorn. Jag tycker det verkar som grus eller skit i den.
    eller ??

    #8807 Svar

    Anders Nelson

    6 kilops frånslagstryck är sannolikt vad pumpen klarar av i nyskick, sänk detta 1-2 kg så fungerar pumpen sannolikt bättre.
    Sen skadar det inte att ta upp ejektorn och se om det är sand eller andra igensättningsproblem där.

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
Svar till: ejektorpump
Din information:




84 + = 93