Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #7048 Svar

    harry

    Hej.
    Jag har problem med en hydrofor.
    Den går upp till rätt tryck men när tappstället stängs faller trycket snabbt och den startar igen. Jag misstänker att det är ett läckage på vattenledningen.
    Finns det några fler fel det kan vara?

    #7051 Svar

    Anders Nelson

    Har du rätt luftmängd i hydroforen samt inga droppande kranar så har du sannolikt en läcka någonstans på dina ledningar.

    #7052 Svar

    harry

    Jag är tyvärr amatörmässig på detta och vet inte hur jag kollar luftmängden.
    Hur gör jag det?

    #7053 Svar

    Anders Nelson

    Har svarat på ditt meil, tacksam om du ställer frågan på endast ett ställe och gärna här på forumet.

    #7050 Svar

    Mattsson

    Hej Harry!
    Jag tycker det låter som om du har en backventil som inte stänger, vilket meför att vattnet spolas tilbaka till brunnen när pumpen stannar. Känner du för att diskutera det ytterligare så är du välkommen att ringa mig på 070-254 66 70.
    Mattsson.
    Mats

    #7049 Svar

    Stisse

    Har just nu börjat iordningställa min sommarstuga. Hur mycket lufttryck ska jag ha i min hydropress.Jag saknar instruktioner om detta. Pumpen har ett frånslagstryck på 3,5 kg och börjar slå till vid 0,5 kg. Är detta bra värden ?

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
Svar till: hydrofor bygger upp nytt tryck hela tiden
Din information:




+ 27 = 30